设为首页收藏本站

Discuz! Board

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3371|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

关于STM8S的中断和定时器求助

[复制链接]

1

主题

3

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
跳转到指定楼层
楼主
烟酒不沾 发表于 2014-8-11 15:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8S的手册中说其所有的IO口都可以配置成外部中断输入端口!
其中断向量入口说明时,说STM8S的中断有五个外部中断向量入口:
                                                    PA口的5个引脚 :PA[6:2]
                                                    PB口的8个引脚 :PB[7:0]
                                                    PC口的8个引脚:PC[7:0]
                                                    PD口的7个引脚:PD[6:0]
                                                    PE口的8个引脚:PE[7:0]
                                                   PD7最高优先级的向量入口(TLI)
现在我用的STM8S103F3P6芯片的PA1口,还能不能做外部中断的输入口呢?
STM8S103F3P6的定时器2(tim2)的TIM2-CH1为什么有两个输出端口第1脚(PD4)和第15脚(PC5),使用时这两个端口作用是不是一样?要想一个输出PWM,另一个不输出PWM,可以吗?为什么要有两个一样的端口?望指教,谢谢!



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

243

主题

1706

帖子

6151

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
6151
沙发
admin 发表于 2014-8-14 22:44:37 | 只看该作者
一样的很正常,一个端口不能用,就用另一个端口,复用功能你要配置的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
板凳
 楼主| 烟酒不沾 发表于 2014-8-17 11:27:02 | 只看该作者
admin 发表于 2014-8-14 22:44
一样的很正常,一个端口不能用,就用另一个端口,复用功能你要配置的

谢谢,就是有点疑问!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc.   

GMT+8, 2024-5-7 15:28 , Processed in 0.195242 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表